Kuivausrummun lämpötilansäätö

Lähellä mutta ei kannata tehdä ihan noin. Tuo on joku vaihetta leikkaava kytkentä joka aiheuttaa aivan turhia (ja tosi ikäviä) häiriöitä verkkoon. Kun ei ole tarvetta niin ei kannata tehdä noin, vaan nollapistekytkennällä jolloin teho kytkeytyy hiljaisesti ja siististi saastuttamatta verkkoa kovilla dv/dt -piikeillä.
Turha siis ollenkaan detektoida verkon nollakohtia kun ei tarvitse. Ja korvaat sen triacin opton MOC3061:llä jossa on nollakohdan tunnistus sisäänrakennettu. Toimii paljon paremmin ja mittaa ilman vaihesiirtoja ja galvaanisen erotuksen haasteita. Sen perään vaan kunnollinen triac niin homma on siinä.
Laitan piirikaavion myöhään tänään tai huomenaamulla, olen nyt labilla kurssilla.