Kuivausrummun lämpötilansäätö

Joo siis koko kuormaa pitää pystyä kytkemään kyllä, silloin kun sille oin oikeasti tarvetta. Mutta ei ole järkeä kytkeä pois ja päälle 18kw tehoa jos esim 4kw jatkuvalla ja 1kw kytkettävällä pääsisi samaan tulokseen. Eli tarkoitan että olisi jatkuvaa tehoa päälle sen verran kun on tarpeen (hieman alle vaadittavan pyynnin) ja kytketään sitten vain tarvittavaa lisävastusta. Mulla on aika iso määrä erilaista järeetä resistiivistäkuormaa (myös moottorikuormia jotka on sitten ongelmallisempia) ja ongelmaksi tulee niiden samanaikainen käyttö jos turhaan jotain järeätä ajetaan välillä täydellä teholla. 2kpl 18kw koneita aiheuttaa jo 36kw:n kuorman verkkoon samanaikaisesti vs jos molempia pystyisi ajaan vaikka 8kw + 2kw kytkettävänä jolloin olisi maksimissaan 20kw verkossa.

Valtaosan käyttökerroista koneet eivät tarvi täyttä tehoa käytötönsä. Kuivurissa esim pääsääntöisesti kuivataan sellaisia tekstiilejä jotka eivät kestä kovinkaan kuumia lämpöjä. Tämä oikeastaan pääsyy koko ohjauslogiikan uudelleen suunnitteluun. Lisäksi tuossa on varmaan tulossa 18-25kw keittopataa yms joissa sama tilanne että tulen todennäköisesti normaalikäyttöön pudottamaan huomattavasti tehoja. Järeemmät pääsulakkeet tulee nekin aika kalliiksi ja osa kaapeleloinneista rakennuksiin pitäisi tehdä uusiksi.